Re: probleem met kWh meter met S0
Ik heb een poging gedaan een schets te maken van de oplossing met een 74LS14 en een 100ohm weerstand.
Oplossing is dus eigenlijk een pull-up aan de 5 volt kant van de level shifter(?).
https://drive.google.com/open?id=1zy0kIoWJ2eQWXDDDq3gNRnnTNgl8gWLA
De 74LS14 heb ik bij mijn voorkeur Chinees (en elders) nog niet kunnen vinden wel een 74HC14.
Is deze ook te gebruiken?
https://nl.banggood.com/10Pcs-SN74HC14N-74HC14-IC-Chip-DIP-14-6-Inverting-Schmitt-Trigger-p-1414306.html?cur_warehouse=CN
Ik heb waarschijnlijk in en uit voor de aansluiting van de 74HC14 omgedraaid getekend.
Ik denk dat ik eerst alleen de 100ohm weerstand ga plaatsen om dit uit te proberen(dus zonder Schmitt-Trigger)
m.v.g. Nico
Oplossing is dus eigenlijk een pull-up aan de 5 volt kant van de level shifter(?).
https://drive.google.com/open?id=1zy0kIoWJ2eQWXDDDq3gNRnnTNgl8gWLA
De 74LS14 heb ik bij mijn voorkeur Chinees (en elders) nog niet kunnen vinden wel een 74HC14.
Is deze ook te gebruiken?
https://nl.banggood.com/10Pcs-SN74HC14N-74HC14-IC-Chip-DIP-14-6-Inverting-Schmitt-Trigger-p-1414306.html?cur_warehouse=CN
Ik heb waarschijnlijk in en uit voor de aansluiting van de 74HC14 omgedraaid getekend.
Ik denk dat ik eerst alleen de 100ohm weerstand ga plaatsen om dit uit te proberen(dus zonder Schmitt-Trigger)
m.v.g. Nico
Advertisement
- nicoverduin
- Berichten: 5043
- Geregistreerd: 13 Mei 2013, 20:57
- Woonplaats: Heemskerk
Re: probleem met kWh meter met S0
LS=serie is wat achterhaald. Is tegenwoordig allemaal HCT (4.5-5.5V voeding) of HC (2-6V voeding). Let er wel op dat je de ongebruikte inputs allemaal aan GND hang. Dit om evt ruis en crossover rommel te vermijden
pin 1 is ingang, pin2 is uitgang enz.
pin 1 is ingang, pin2 is uitgang enz.