Arduino Relais Shield

Hardware geleverd door Arduino
Berichten: 1
Geregistreerd: 22 Mei 2012, 23:42

Arduino Relais Shield

Berichtdoor Sjorss » 22 Mei 2012, 23:46

Ik ben nog maar een leek met de Arduino hardware.
Ik heb een enkele relais shield gekocht: http://iprototype.nl/products/component ... hes/relais

Met de volgende specificaties:
■Rated through-current: 10A (NO) 5A (NC)
■Max schakel voltage: 250VAC/30VDC
■Digital interface
■Control signaal: TTL level
■Contact Rating (Res. Load):10A 277VAC/24VDC
■ Max. schakel stroom15A

■ Max. schakel power 2770VA 240W 2770VA 240W
■ UL Rating: 10A 120VAC /10A 277VAC


Nu is mijn vraag hoeveel ampere (of Watt) kan ik, met gewone netstroom (AC 230V), veilig door de relais sturen?

Alvast hartelijk bedankt!

Advertisement

Gebruikers-avatar
Berichten: 116
Geregistreerd: 23 Dec 2011, 00:11
Woonplaats: Enschede

Re: Arduino Relais Shield

Berichtdoor bigred » 23 Mei 2012, 10:44

Sjorss schreef:Ik ben nog maar een leek met de Arduino hardware.
Ik heb een enkele relais shield gekocht: http://iprototype.nl/products/component ... hes/relais

Met de volgende specificaties:
■Rated through-current: 10A (NO) 5A (NC)

10 ampere op het normally open contact (maak contact)
5 ampere op het normally closed contact (verbreek contact)
Sjorss schreef:■Max schakel voltage: 250VAC/30VDC
■Digital interface
■Control signaal: TTL level
■Contact Rating (Res. Load):10A 277VAC/24VDC
■ Max. schakel stroom15A

■ Max. schakel power 2770VA 240W 2770VA 240W
■ UL Rating: 10A 120VAC /10A 277VAC

simpele wet van ohm reken sommetjes:
P=U x I (vermogen is spanning x stroom)
maak contact: 240 volt * 10 ampere = 2400 Watt
verbreek contact: 240 volt * 5 ampere = 1200 Watt
maximaal inschakel vermogen: 240 volt * 15 Ampere = 3600 Watt (dit zou overeen moeten komen met: Max. schakel power 2770VA 240W (waar die laatste w een v hoort te zijn))

Ik zou bij die kleine relais een veiligheids-marge van zo'n 70% aanhouden, zeker als je continu gaat schakelen.

ps. officieel is het vermogen in watt bij wisselstroom "P = U x I x cos phi" de juiste uitdrukking achter de rekensommetjes zou dus VA (volt ampere) zijn, bij ohmse belasting is dit hetzelfde maar ga je met grote motoren, verwarmings-elementen (spoel) of andere apparaten werken die fase verschuiving veroorzaken dan moet je hier rekening mee houden.

Terug naar Arduino hardware

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 9 gasten