2 S0 pulse signalen omzetten naar 1.

Als U een gezamenlijk project wil starten of aan projecten van anderen mee wilt werken.
Berichten: 2
Geregistreerd: 26 Okt 2016, 22:55

2 S0 pulse signalen omzetten naar 1.

Berichtdoor Bas Spiek » 27 Okt 2016, 00:03

Hallo mensen,

Ik zit met een probleempje en hoop dat hier mensen zijn die mij kunnen en willen helpen.

Het volgende, voor een PV/Zonnepanelen systeem (165 panelen) heb ik 2 omvormers zitten, achter iedere omvormer heb ik een S0 pulse elektrometer zitten, dus 2 S0 pulse meters. Deze moeten aangesloten worden op een digitaal energie opbrengst bord. Alleen deze heeft maar 1 pulse aansluiting, De puls aansluitingen parallel aansluiten lijkt me niet goed want mochten de pulsmeters tegelijk een puls geven zal dat als 1 puls geregistreerd worden lijkt me. Kan ik met een Arduino uno de 2 signalen omzetten naar 1 signaal?

Ik heb ook wat foto's hier https://drive.google.com/open?id=0B4bgA ... XdfQ2dsWDQ

Alvast bedankt voor jullie hulp,

Groetjes Bas

Advertisement

Gebruikers-avatar
Berichten: 2655
Geregistreerd: 06 Aug 2016, 01:03

Re: 2 S0 pulse signalen omzetten naar 1.

Berichtdoor Koepel » 27 Okt 2016, 05:22

Ja natuurlijk kan dat.
Denk je dat het veilig genoeg is om er iets mee te doen ?

Hier staat een goede introductie voor Arduino en S0 pulsen : https://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/introduction-to-pulse-counting.

Hier een tweede voorbeeld met interrupts : http://fun-tech.se/FunTechHouse/ElectricityMeter/
De sketch kan eenvoudig worden aangepast zodat beide pulsen worden opgeteld.

Hoe vervolgens een puls uitgang moet worden gemaakt, dan begrijp ik nog niet. Het lijkt er op dat een puls met een vaste breedte (bijvoorbeeld 50ms) voldoende is. Maar het tweede voorbeeld meet de tijd tussen de pulsen, dus in die situatie zou de combinatie van twee pulsen dat in de war kunnen sturen.

Op internet zie ik allerlei apparaten met meerdere S0 ingangen, het is echter niet duidelijk of ze ook opgeteld kunnen worden.

Berichten: 2
Geregistreerd: 26 Okt 2016, 22:55

Re: 2 S0 pulse signalen omzetten naar 1.

Berichtdoor Bas Spiek » 29 Okt 2016, 11:34

Hoi,

Bedankt voor de info, het probleem is al opgelost.
Na nogmaals contact te hebben gehad met de fabrikant, blijkt dat er 2 puls ingangen zitten op hun print zelf alleen moest dat softwarematig nog geactiveerd worden :roll: :oops: dus opgelost

toch bedankt voor de moeite,

Gebruikers-avatar
Berichten: 2655
Geregistreerd: 06 Aug 2016, 01:03

Re: 2 S0 pulse signalen omzetten naar 1.

Berichtdoor Koepel » 29 Okt 2016, 19:21

Ha! :lol: Dat kwam goed uit :D

Terug naar Gezamenlijke projecten

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten