Er zijn 11 resultaten gevonden
- 28 Jul 2017, 18:14
- Forum: C code
- Onderwerp: Badkamer klimaat
- Reacties: 7
- Bekeken: 7943
Re: Badkamer klimaat
Beste Nico, bedankt voor je waardevolle tips. Een groot gedeelte van het geheugen werd inderdaad opgeslokt door de serial.print commando's. Na de (F( toevoeging heb ik in ieder geval weer voldoende geheugen :-) Ik ga nog even aan de slag met het commentaar, dat vergt wat meer werk. Maar is de uitvoe...
- 27 Jul 2017, 14:47
- Forum: C code
- Onderwerp: Badkamer klimaat
- Reacties: 7
- Bekeken: 7943
Badkamer klimaat
Beste Forumleden, Ik heb een installatie voor mijn nieuwe badkamer gemaakt, met aansturing vanuit de Arduino voor: - elektrische vloerverwarming (standen 0, 1/3, 2/3 en vol) via een triac. - een ventilator met 3 standen (perilex) welke aangestuurd worden door de WC (PIR), RV of drukknop (afzuigen do...
- 19 Dec 2015, 14:32
- Forum: C code
- Onderwerp: 2 setpoints met 1 PID
- Reacties: 8
- Bekeken: 7651
Re: 2 setpoints met 1 PID
Ik heb er het volgende van gemaakt: Bij het testen krijg ik echter bij de waarde "Output" hoogstens 0.26. Een rare waarde volgens mij, want de PID regelaar moet toch waardes van 0 tot 255 uitsturen? (Zoals Nico zei een integer waarde,) Het lijkt nu inderdaad of hij floating points uitstuur...
- 16 Dec 2015, 12:25
- Forum: C code
- Onderwerp: 2 setpoints met 1 PID
- Reacties: 8
- Bekeken: 7651
Re: 2 setpoints met 1 PID
Heren, Hartstikke bedankt voor jullie input! :-) Ik ga ermee aan de gang en aan het testen. Nog 1 klein vraagje, als ik het goed begrijp kan ik het zo gaan doen: Om 2 verschillende settunings te maken, kan ik het dan zo maken (voorbeeld): PID myPID1(&Input, &Output, &Setpoint,0.05,0.4,0....
- 15 Dec 2015, 22:35
- Forum: C code
- Onderwerp: 2 setpoints met 1 PID
- Reacties: 8
- Bekeken: 7651
Re: 2 setpoints met 1 PID
@ shooter: bedankt voor je reactie, ik heb het nu als volgt opgelost: De Float variabele heb ik als een soort "flag" gebruikt. Als de lader "aan" is en de spanning bereikt de 14,1 Volt wordt deze "1". En de PID regelaar gaat naar setpoint2. Als nu de lader weer uitgesch...
- 13 Dec 2015, 12:59
- Forum: C code
- Onderwerp: 2 setpoints met 1 PID
- Reacties: 8
- Bekeken: 7651
2 setpoints met 1 PID
Beste leden, Ik probeer een Batterijlader te bouwen met een PID regeling. Het (voorlopige) ontwerp is als volgt: Als er voldoende daglicht is, en mijn zonnepanelen leveren energie wordt er een signaal aangeboden aan de Arduino van de batterijlader dat de batterij mag worden opgeladen. Nu wil ik dat ...
- 03 Aug 2015, 15:08
- Forum: C code
- Onderwerp: tijdvertraging op schemerschakelaar
- Reacties: 24
- Bekeken: 24084
Re: tijdvertraging op schemerschakelaar
Als opzetje had ik dit nog gevonden. (knippen & plakken, origineel komt ook van Nico ;-)) Werkt goed, maar misschien kan het eenvoudiger. Wat is uint16_t precies voor variabele? uint16_t maxAvondTijd = 2000; uint16_t minAvondTijd = 1700; uint16_t maxOchtendTijd = 0745; uint16_t minOchtendTijd = ...
- 02 Aug 2015, 15:14
- Forum: C code
- Onderwerp: tijdvertraging op schemerschakelaar
- Reacties: 24
- Bekeken: 24084
Re: tijdvertraging op schemerschakelaar
Dat klopt.
Heb de DS3231 erop aangesloten om nog een tijdsinterval te maken waarop het licht 's nachts uit gaat voor een periode, vandaar.
Voor n korte timer is ie inderdaad niet nodig.
Heb de DS3231 erop aangesloten om nog een tijdsinterval te maken waarop het licht 's nachts uit gaat voor een periode, vandaar.
Voor n korte timer is ie inderdaad niet nodig.
- 02 Aug 2015, 14:01
- Forum: C code
- Onderwerp: tijdvertraging op schemerschakelaar
- Reacties: 24
- Bekeken: 24084
Re: tijdvertraging op schemerschakelaar
Ha die Nico, De code werkt! :) Hartstikke bedankt voor je hulp! Zie ook dat die laatste timer=0 in de laatste "else" op de verkeerde plek stond. Erg leerzaam voor toekomstige projecten. Is er nog een speciale reden dat je de millis() functie ipv de now() functie gebruikt hebt? Voor de werk...
- 01 Aug 2015, 17:03
- Forum: C code
- Onderwerp: tijdvertraging op schemerschakelaar
- Reacties: 24
- Bekeken: 24084
Re: tijdvertraging op schemerschakelaar
Allereerst hartelijk dank voor de snelle reactie! En het meedenken :) Ik heb wat nagedacht en het uitgewerkt, maar krijg het op deze manier nog niet werkend. Kom er niet helemaal uit of ik de juiste if en else volgorde heb gehanteerd, en of de notatie verkeerd is? Heb nu de voorwaardes voor het donk...
- Er zijn 11 resultaten gevonden • Pagina 1 van 2 • 1, 2